1. Рассчитать сопротивление растеканию тока с трубопровода Rp [Ом•м2], если известно: удельное электрическое сопротивление стали0,245 Ом•мм2/м, удельное электрическое сопротивление грунта 100 Ом•м, ди...
1. Рассчитать сопротивление растеканию тока с трубопровода Rp [Ом•м2], если известно: удельное электрическое сопротивление стали0,245 Ом•мм2/м, удельное электрическое сопротивление грунта 100 Ом•м, диаметр трубопровода 1020 мм, толщина стенки 10 мм, расстояние от верхней образующей трубопровода до поверхности земли 0,8 м. 2. Рассчитать переходное сопротивление трубопровода RПТ [Ом•м] без изоляционного покрытия, если известно: удельное электрическое сопротивление стали0,245 Ом•мм2/м, удельное электрическое сопротивление грунта 90 Ом•м, диаметр трубопровода 820 мм, толщина стенки 10 мм, расстояние от верхней образующей трубопровода до поверхности земли 1 м. 3. Рассчитать переходное сопротивление трубопровода на 15 год эксплуатации RПТ [Ом•м], если известно: удельное электрическое сопротивление стали0,245 Ом•мм2/м, удельное электрическое сопротивление грунта 150 Ом•м, диаметр трубопровода 630 мм, толщина стенки 9 мм, расстояние от верхней образующей трубопровода до поверхности земли 1 м, сопротивление изоляционного покрытия на начальный год 50000 Ом•м2, коэффициент скорости старения 0,08 1/год 4. Рассчитать первичные электрические параметры магистрального трубопровода на 15-й год эксплуатации, если известно: удельное электрическое сопротивление стали0,245 Ом•мм2/м, диаметр трубопровода 1220 мм, толщина стенки 10 мм, сопротивление изоляционного покрытия на начальный год 10000 Ом•м2, коэффициент скорости старения 0,055 1/год. Сопротивлением окружающего трубу грунта пренебречь.
1. Rp = (2*0,245*1020/10 + 100*(0.8+10))/1020 = 5.93 Ом•м2
2. RПТ = (2*0,245*820/10 + 90*(1+10))/820 = 6.43 Ом•м
3. Rиз = 50000/15^0.08 = 20827 Ом•м
RПТ = (2*0,245*630/9 + 150*(1+9))/630 + Rиз = 40.36 + 20827 = 20867 Ом•м
4. Rиз = 10000/15^0.055 = 4983 Ом•м
RПТ = (2*0,245*1220/10)/1220 + Rиз = 1.96 + 4983 = 4985 Ом•м